-----Opprinnelig melding----- Fra: Morten Brekkevold [mailto:morten.brekkevold@uninett.no] Sendt: ma, 13. oktober 2014 11:02 Til: Peder Magne Sefland Kopi: Vidar Faltinsen; nav-ref@uninett.no; Vegard Vesterheim Emne: Re: [nav-ref] Agenda nav-ref møte #7: 14/10 2014
Og jeg minner på om at når UPSen overvåkes av NAV, så er dette topologidata, ikke maskinsporingsdata. Maskinssporingsloggene inneholder bare data om klienter, ikke om infrastruktur. ipdevinfo vil vise deg til hvilken switcheport UPSen har uplink.
Det var det som var problemet. Det dukket ikke opp noen switchport på ipdevinfo om denne ups'en. Jeg ønsker at alt utstyr som er tilkoblet, skal kunne finnes i machine-tracker. Om det er vanskelig/svært omfattende å få til, vet jeg ikke. Men det er mitt ønske :-)
Støttes 120%
Dette tror jeg må være øverst på min liste over småting som irriterer meg. Vi har hatt denne saken oppe gjentatte ganger, men jeg husker ikke lenger hvorfor det ikke er fikset.
Børge